令和5年下期問33について

唐揚げさん
(No.1)
最少電線本数について教えてください。
こちらのサイトの解き方でいくと、
(2)配線の先に負荷がある場合、接地側の線(白線)を1本加える
とあるので、
配線の先の負荷はDLと壁付き蛍光灯の2個だと思うのですが、壁付き蛍光灯については、カウントされず、DLのみの1本だけカウントされています。
壁付き蛍光灯をカウントしないのはどうしてでしょうか?

複線図の理解ができていないので、複線図を書かずに教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2025.02.02 10:37
おぉさん
(No.2)
ダウンライト「等」とあるように、JB(ジョイントボックス)の先に負荷が何個あっても、戻りの接地線(白線)はJB内でまとめるので、③の戻りは1本になります。
かつ、解説の(3)(4)は③と関係ないので無視できます。
2025.02.03 17:05
唐揚げさん
(No.3)
ありがとうございます!!分かりました!
2025.02.03 21:22